消防水系統的設計問題?
一個丙類廠房,已經使用兩年了,現在要求消防改造,要增加消防噴淋和消火栓系統,泵房是園區的總泵房,離這棟樓有點遠,請問消火栓的主管可以直接跟旁邊的室外消火栓連接嗎? 還有噴淋管道要去泵房也很麻煩,還有破路面挖溝等,請問可以直接走排水溝嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一個丙類廠房,已經使用兩年了,現在要求消防改造,要增加消防噴淋和消火栓系統,泵房是園區的總泵房,離這棟樓有點遠,消火栓的主管是否可以直接跟旁邊的室外消火栓連接要通過計算,看流量是否足夠,如果足夠,可以直接連接。噴淋管道要去泵房也很麻煩,還有破路面挖溝等,不可以直接走排水溝。
2015-01-19 07:39:39
-
如果能通過驗收就沒問題
2015-01-19 08:33:50
-
不知道你這個廠房有多大面積,這個消防改造工程是應該經專業部門設計或是計算一下才好,不可自己估計,噴淋管你想和就近的消防栓管道連接,這要看原有管道多大直徑,我的看法是不妥的。
2015-01-19 08:05:50
-
一個丙類廠房,已經使用兩年了,現在要求消防改造,要增加消防噴淋和消火栓系統,泵房是園區的總泵房,離這棟樓有點遠,請問消火栓的主管可以直接跟旁邊的室外消火栓連接嗎? 還有噴淋管道要去泵房也很麻煩,還有破路面挖溝等,請問可以直接走排水溝嗎?
消火栓的主管可以直接跟旁邊的室外消火栓連接,噴淋管道不必要去泵房,可以在廠房內增加噴淋管道并在廠房內或附近增加消防泵。2015-01-19 09:07:07
-
一般室外消火栓與室內消火栓應分系統,噴淋管應由噴淋泵供水。從經濟角度考慮最好是就近設泵房,最主要的要考慮能夠通過消防驗收。
2015-01-19 09:17:10