上善若水 2015-01-17 16:41:14 | 河北省 安裝 | 5870查看 1回答
關于室外弱電預埋管計算挖土方的問題
1、設計說明上說弱電管埋深為1米,請問是管頂覆土1米還是管底覆土1米? 2、溝寬是如何確定的?比如110 的波紋管,安裝16根的時候,溝寬多少?安裝8根的時候溝寬多少? 3、土方回填的壓實系數多少?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、設計說明上說弱電管埋深為1米,是管頂覆土1米.
2、溝寬是按管徑+工作面寬度確定的,比如110 的波紋管,安裝16根的時候,溝寬0.11×16+0.3×2,安裝8根的時候溝寬0.11×8+0.3×2
3、土方回填的壓實系數0.95。
2015-01-17 17:42:01
-
室外弱電設計只預埋UPVC多孔管(管徑100mm),像這種挖溝埋管,管應該套什么定額,河北的,謝謝各位了問題補充:有河北的高手嗎,河北定額怎么套呀
-
請問關于室外消防及排水管的挖土方和回填土方怎么算量DN100.150的管道 長寬高分別怎么計算?定額上有什么規定嗎? 具體在哪一本兒圖集上? 謝謝
-
弱電預埋,管道井里面的弱電各種電箱,監控,廣播等 這些箱子還做嗎
-
弱電只做預埋,像圖紙里面的 弱電箱,攝像頭,插座,電鈴什么的 預算還參考在內嗎
-
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?(NH-BV2*2.5和NH-RVS 2*1.5)