-
無羋 2015-01-16 19:36:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 27514查看 5回答
抗震等級和設防烈度對鋼筋的影響
鋼筋算量的時候,發現抗震等級為二級,7度設防和二級8度設防的鋼筋重量是一樣的,只有改變了抗震等級鋼筋重量才有變化。我可以理解為只有抗震等級才影響鋼筋,烈度對鋼筋無影響嗎?如果這樣的話,那設防烈度又有什么用呢?謝謝。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:設防烈度采用的是國家地震動參數區劃圖的地震基本烈度。抗震等級是根據《抗規》表6.1.2確定的,請參見截圖。由《抗規》表6.1.2可知:設防烈度,結構模式,檐高決定抗震等級,而抗震等級又決定鋼筋的搭接和錨固,所以抗震等級對鋼筋是有影響的。
同時由表6.1.2還可以知道烈度也是決定抗震等級的其中一項指標,而非你所說的沒有任何意義。
2015-01-17 06:38:08
-
設防烈度決定了鋼筋的配比范圍,設防烈度、檐高及建筑結構類別影響抗震等級,抗震等級影響鋼筋的搭接和錨固值。所以對鋼筋計算影響很大。
2015-01-17 00:04:41
-
烈度和強度是對應的,是不同的表示方法,如果是以抗震等級來計算的,不是以烈度進行計算的
2015-01-17 00:18:02
-
軟件操作的抗震等級(與鋼筋計算關系)和設防烈度(與鋼筋計算無關系);抗震等是設計建筑要承受地震等級(二~四級)的破壞而設防烈度是設計預防地震波造成的烈度等級可以理解為V自行角度(地震深度與裂縫圓心夾角)
2015-01-17 08:46:15
-
1、確實只有抗震等級才是直接影響鋼筋量計算的數據,如下圖所示
2、設防烈度
2015-01-19 10:56:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看