  • 變電室計價列項問題

    設計說明指出由室外開閉所引入一條10KV線路,1臺800KV.A變壓器和1臺315KV.A變壓器,8臺高壓環網柜,8臺低壓開關柜,一臺發電機: 我想請問1、計算安裝造價時應該列那些項目,配電柜里面的斷路器、隔離開關等小電器還需要單獨列項嗎? 2、連接配電柜及變壓器間的母線還是應該單獨記嗎?應該怎么計算長度? 圖紙太多,只截取了一部分!

    母線

    開關柜

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、以上變配電室的工程量應該這樣經計算:

    1)、成套高壓配電柜8臺的安裝和調試、高壓配電柜的基礎槽鋼制作、安裝,高壓母線的安裝、調試;

    2)、兩臺變壓器的安裝、調試以及基礎槽鋼的制作、安裝;

    3)、成套低壓配電柜的安裝和調試、低壓柜的基礎槽鋼制作、安裝,低壓母線的安裝、調試;

    4)、發電機組的安裝、調試;

    5)、變配電室的中央信號系統調試;

    6)、從高壓柜到變壓器的聯絡電纜的敷設和電纜頭制安;

    7)、高壓柜到計量箱的控制電纜的敷設和電纜頭制安;

    8)、配電室接地母線的系統調試。