單獨隔離 2015-01-16 10:03:53 | 重慶市 土建 | 2587查看 2回答
重慶地區地面1.2厚水泥基防水涂料改怎么套定額?
我用的是第十章屋面工程--二、墻地面防水---2涂膜防水。AJ0036---涂膜防水(潮) 平面,在定額解釋上說明聚氨酯、981高分子防水材料及水泥基防水涂料等均執行涂膜防水子目,材料用量不同時允許換算,其他不變。 現在我和審計單位有爭議,首先是定額是否應該使用這個定額,再者爭議就是,定額解釋上說明材料用量不同時允許換算,但是這個AJ0036的定額里面,并沒有提到定額本身是按2mm厚的厚度,還是1mm厚的厚度來設定的。就存在到底定額里的材料含量,是否應該調整,是調增還是調減?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你可以參照AJ0026(涂膜防水 2mm),你看定額耗量是356kg/100m2;在看AJ0036(涂膜防水 平面)定額耗量是361.26kg/100m2;從這兩個來看,應該應是按2mm編制的,審計很有可能把你扣減。另外的策略就是,這個問題就要裝不知道了,就鉆字眼,“聚氨酯、981高分子防水材料及水泥基防水涂料等均執行涂膜防水子目,材料用量不同時允許換算,其他不變”這個是說的屋面防水,沒有說是地面防水,地面涂膜防水厚度是按常規做法厚度綜合考慮的,根據總說明第四條“本定額中的人工、材料、機械消耗量除規定允許調整外,均不得調整”。希望對你有用。
2015-01-21 14:30:11
-
定額如果沒有注明厚度就是按常規作法綜合計算的,你可以用消耗量(包括損耗)除以定額單位自己測算一下就知道大概多厚了。如果用量確實差別較大就應該換算。
2015-01-16 13:59:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看