秀 2015-01-14 21:50:24 | 山東省 其他專業 | 12132查看 2回答
無端子外部接線套定額
臨舍電安裝套取定額人工費,無端子外部接線BV4定額上沒有套BV6可以嗎,人工含量怎么調節?電線配管明裝的定額人工含量比暗配的高一半,應該怎么套且含量怎么調節?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
臨舍電安裝套取定額人工費,無端子外部接線BV4定額上沒有套BV6可以嗎,人工含量怎么調節?可以,人工含量不用調節,接線的人工費沒有什么變化。雖然型號有大小,但是實際上程序一樣用工基本沒差別。
電線配管明裝的定額人工含量比暗配的高一半,應該怎么套且含量怎么調節?有明裝明配管的子目,直接套用就可以。
2015-01-14 21:59:37
-
端子外部接線BV4的應該套BV6的。電線配管明裝套明配定額,暗配套暗配定額,不需要調整;
2015-01-15 07:01:21