新人 2013-03-19 09:27:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3644查看 5回答
關于鋼筋算量里面梁的箍筋加密區域和非加密區域的設置問題
如圖,在廣聯達鋼筋算量里面如何設置梁箍筋的加密區和非加密區的位置?要設置成下圖所示這樣??求高手解答!!!問題補充:我的意思是一般梁的加密區是1.5倍梁高,但是這個是主梁與次梁交界處是加密區域,請問這個怎么設置??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請看示意圖片
2013-03-19 10:48:51
-
你好!附加箍筋你需要不含在加密區設置部分里,它需要單獨增加。你在主次梁的鋼筋編輯里輸入個數和級別即可
2013-03-19 09:41:24
-
計算設置—框架梁—箍筋/拉筋—次梁兩側共增加箍筋數量欄—修改為3.
2013-03-19 10:04:25
-
在梁的定義界面,有自動生成吊筋,出現如下界面,像你說的這種配筋情況,只需要將如圖中的生成位置都打上對勾,次梁加筋輸上6,因為看你的圖是一邊三根嘛,這樣就可以啦
2013-03-19 10:15:38
-
主次梁交接加密區域 用自動生成吊筋輸入
2013-03-19 10:49:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看