  • 關于套定額問題

    樓1 做法如下(用于一層住宅廳、室) 20厚1:3水泥砂漿找平層 50厚C15泡沫混凝土墊層,伸縮縫間距不大于6000*6000 ,高發泡聚乙烯泡沫塑料填縫 地暖管(直徑不大于20),卡釘固定 2厚反射膜 滿鋪20厚擠塑聚苯板 20厚1:3水泥砂漿找平 80C15混凝土墊層 素土夯實 其中該怎樣套定額?地暖管是屬于地暖工程里面,在此是不是不應該套項?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

     20厚1:3水泥砂漿找平層 套樓地面章節里找平層的定額子目

    50厚C15泡沫混凝土墊層樓地面章節里砼墊層的定額子目,

    伸縮縫間距不大于6000*6000 套屋面里分割縫的定額子目

    20厚1:3水泥砂漿找平套樓地面章節里找平層的定額子目

     80厚C15混凝土墊層套樓地面章節里砼墊層的定額子目

    素土夯實不用套,

    高發泡聚乙烯泡沫塑料填縫地暖管(直徑不大于20),卡釘固定 2厚反射膜滿鋪20厚擠塑聚苯板 地暖管是屬于地暖工程里面,這些都不用套定額,在地暖的單價中應該已經包括了的,你找一下地暖的合同看一上地暖的單價中包括什么內容,地暖單價中不包括在再單獨套價(可以套樓地面保溫的定額子目)就可以了

    2015-01-13 16:03:00 

  • 素土夯實套用原土打夯或者回填土子目

     

    2015-01-13 21:31:10 

  • 1.80厚C15墊層建議套13定額的A13-17,素土夯實直接套一個G1-284原土夯實 平地,地暖管在編制標底時可以單獨立項,也可以直接在項目特征中描述清楚,然后套在這一個清單項下面。