砼豌豆 2015-01-12 16:52:07 | 遼寧省 其他專業 | 2084查看 2回答
關于鋼筋圖紙識讀集水井剖面圖問題
圖紙上只給一面的剖面圖,沒有給另一側剖面圖,也沒有另外說明,那么,這種集水井,應該是設計的責任,還是說有另外的說法?求老師傅講解一下。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上只給一面的剖面圖,沒有給另一側剖面圖,也沒有另外說明,那么,這種集水井,應該是設計的責任,還是說有另外的說法?求老師傅講解一下。
你好,集水坑一個剖面的情況一般設計默認為另一側的剖面與此剖面一致或只需變動成型尺寸即可,如成型集水坑尺寸為1200*2000*1800mm,一個剖面為1200兩側放400筏板再45°放坡,那么另一側沒有大樣的情況下為2000兩側放400筏板再45°放坡即可。
建議可在施工圖紙會審上加問條設計,這樣更保險些,謝謝。
2015-01-14 11:05:05
-
圖紙上只給一面的剖面圖,沒有給另一側剖面圖,也沒有另外說明,那么,這種集水井,應該是設計的責任,還是說有另外的說法?求老師傅講解一下。
答:圖紙上只給一面的剖面圖,沒有給另一側剖面圖,則另一側參照執行,如果你有懷疑,會審圖紙時提出,由設計答復。(不是由造價員追究設計員的責任的,由建設單位或上級主管門追究的)
2015-01-12 17:37:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看