哈哈 2015-01-12 09:11:39 | 山東省 土建 | 2046查看 3回答
電梯井腳手架問題
電梯井腳手架,按單孔,以座計算。電梯井腳手架的搭設高度,系指電梯井底版上平至頂板下平(不包括建筑物頂層電梯機房)之間的高度。該電梯機房沒有底板。應該怎么計算,是不是所有的電梯機房都有底板,圖紙設計錯誤???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-01-12 13:43:28
-
答:當設計沒有機房時,算到井道頂板底面。是否設計問題,你還應看齊所有圖紙或說明。
2015-01-12 10:46:23
-
電梯井腳手架的搭設高度;系指電梯井底板上平至頂板下平(不包括建筑物頂層電梯機房)之間的高度。這個“電梯井底板”不是指電梯機房的底板,是指電梯井道的底板。這個“電梯井的頂板”就是電梯機房的底板。
圖中電梯井道是沒有機房,有可能是采用無機房電梯,圖中所示是電梯井道的頂板。
2015-01-12 10:43:04