  • 關于基礎梁的問題

    1:基礎梁如圖標注,下面的4c20/6c25是什么意思; 2:基礎梁原位標注時,上下部鋼筋標注是反的,那圖紙中標注在下面的,就是指的是上部鋼筋的原位標注意思嗎

    上部

    下部

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1:基礎梁如圖標注,下面的4c20/6c25是:4c20是下部二排中間鋼筋。6c25是下部鋼筋;

    2:基礎梁原位標注時,上下部鋼筋標注是反的,那圖紙中標注在下面的,就是指的是上部鋼筋的原位標注意思。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    你這個是JKL就是基礎框架梁,應該不是反向支座,你可以看看標高是不是在基礎頂,上部是砌筑墻,
    如果是就不是反向支座,那集中標注就是,前面是上部筋,后面是下部筋,反正那個2C25、4C20是同一排的兩種鋼筋那個6C25是二排筋。因為從你的第二張圖上看不是反向支座。不行就問問設計。

     

    2015-01-12 08:42:00 

  • 你的截圖我看了很久,根據我的經驗,你的截圖不是基礎梁,應該地框梁,也就是基礎層的框架梁,鋼筋標注已經構件定義要按框架梁處理,不能定義基礎梁的,

    至于那個4C20/6C25是誤標,可能是設計的采用兩個備選配筋,一個是9C25 3/6,一個是4C20/6C25,這是兩個配筋方案,其中任意選擇一個,設計選用了9C25  3/6時沒有去掉另一個,導致CAD繼續顯示,這個可以看看紙質版的藍圖來判斷一下我的判斷是否正確

    如果藍圖也是和你截圖一樣的標注,要咨詢設計人員,90%是誤標的