guxinao26 2015-01-10 14:59:06 | 遼寧省 安裝 | 1255查看 1回答
遼寧08定額第14冊 絕熱工程超高增加費問題
請教各位,遼寧08定額第14冊關于超高費,定額說明里有這么一句話:“.超高降效增加費,以設計標高正負零為準,當安裝高度增加超過±6.00m時,超高部分發生的人工、機械分別乘以系數1.30。”我的問題是。在第二冊電氣,第八冊給排水,第九冊通風空調中高度記取的標準都是操作高度。而絕熱這部分的說明是以設計標高正負零為準。那么我一層如果是5.8米,肯定記取不了,但是如果二層絕熱工程是11.6米,是不是可以理解距離正負零標高超過了6m,就可以記取超高費了呢。 求解。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
絕熱這部分的說明是"以設計標高正負零為準"。一層如果是5.8米,肯定記取不了,如果二層絕熱工程是11.6米,就是距離正負零標高超過了6m,可以記取超高費。
2015-01-10 20:53:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看