92****@qq.com 2015-01-08 09:46:24 | 河北省 安裝 | 1160查看 3回答
給排水管道變徑
這是住宅樓的給水系統圖,請問立管DN50是在樓板內變徑成DN40?還是在立管與支管交界處變的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是住宅樓的給水系統圖,請問立管DN50是在樓板內變徑成DN40?還是在立管與支管交界處變的?
答:理論上計算是最后一個分水點即你說的立管與支管(最后一個)交界處(三通)變徑。截圖中的右側示意是正確的。
實際施工是在過三通后處用大小頭變徑。與地面沒有關系。
2015-01-08 10:41:16
-
住宅樓的給水系統圖,立管DN50不是在樓板內變徑成DN40,是在立管與支管交界處后變的。
2015-01-08 13:17:30
-
是在管道出地面200mm變徑。
2015-01-08 10:05:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看