-
自在黯然 2015-01-08 09:38:45 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1084查看 2回答
基礎梁側面筋按框架梁設置嗎
基礎梁側面筋是否可以按框架梁設置如圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不適合于基礎梁的側面配筋,基礎梁的側面配筋應該在基礎梁的平面圖中標注,沒有標注的就沒有。
有疑問應該咨詢設計人員。
2015-01-08 10:26:19
-
基礎梁側面筋是否可以按框架梁設置如圖
答:。。。在基礎梁的側面鋼筋中輸入。見下圖:
2015-01-08 10:20:36
-
該工程已經有基礎梁,此為框架梁 且該梁的標高為-0.04接地,那么此框架梁要不要
該工程已經有基礎梁,此為框架梁 且該梁的標高為-0.04接地,那么此框架梁要不要墊層?2019-04-16 14:35:49 補充
-
此基礎梁標高為-1.4,框架梁標高為-0.04,室外地坪標高-0.3,室內0
此基礎梁標高為-1.4,框架梁標高為-0.04,室外地坪標高-0.3,室內+-0.00 ,問首層墻體底標高要從哪里算起?
-
新建了框架梁,構件定義并畫好之后發現應為基礎梁,是否還要重新定義和繪制?
新建了框架梁,構件定義并畫好之后發現應為基礎梁,是否還要重新定義和繪制?
-
新建了框架梁,構件定義并畫好之后發現應為基礎梁,是否還要重新定義和繪制?
新建了框架梁,構件定義并畫好之后發現應為基礎梁,是否還要重新定義和繪制?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看