建筑面積的計算范圍
建筑面積的計算在地下部分,為什么我畫的面積要比圖紙上的建筑面積大啊!像什么配電間、熱表間、窗井等要計算面積嗎?像圖紙所標注的地方要計算嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
建筑面積的計算在地下部分,圖紙的面積僅作為參考,實際要按建筑面積計算規則計算面積,像什么配電間、熱表間、窗井等要計算面積。
2015-01-07 08:30:53
-
設計圖標注的面積一般是不準確的,以你實際計算的建筑面積為準 ; 配電間、熱表間、窗井等要計算面積的。
2015-01-07 08:31:08
-
配電間、熱表間的建筑面積計算是和其他房間的計算一樣,按自然層計算全面積,只有窗井的建筑面積計算不同。采光井的建筑面積:有頂蓋的采光井應按一層計算面積,且結構凈高在2.1m及以上的,應計算全面積;結構凈高在2.1m以下的,應計算1/2面積.
2015-01-07 08:58:07
-
是的
2015-01-07 08:31:25
-
進來學習一下了
2015-01-07 08:45:17