    框架填充墻設置構造柱原則是墻長超過5米和墻長超過2倍層高時均設置嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果圖紙沒有,請看抗震等級規范GB50011-2010的規定,建筑抗震設計規范GB50011-2010說明:鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻,尚應符合下列要求:墻長大于5m 時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過5m 或層高2 倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4m 時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。

    2013-03-28 19:42:54 

  • 框架填充墻設置構造柱原則是墻長超過5米和墻長超過2倍層高時均設置。