15677357492 2015-01-06 09:15:01 | 河北省 其他專業 | 5856查看 4回答
地下室外墻防水面積的計算
請問,地下室外墻的防水面積用廣聯達怎么計算?請懂的人說,直接把廣聯達教程上的那個例子拿過來的就算了,那個例子沒有不通用。我的地下室外墻最下面是承臺,承臺中間是基礎梁,基礎梁上面是外墻。我想用外墻的裝修面積代碼,但是外墻的裝修面積算不到基礎梁和承臺側面。請前輩賜教,怎么樣解決這個問題
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先如果說是基礎梁與承臺底標高是一樣的話,那么墻面設置的底標高同基礎梁底標高,這樣軟件墻面抹灰高度是算到基礎梁底的,也就包含了基礎梁與承臺的側面,但因承臺是凸出墻面的,那就還有2個小立面和頂面沒算到,這個就只能手算了,如果基礎梁也凸出,也是要考慮的。
2015-01-06 10:01:58
-
直接用外墻的外邊線長度乘以高度(防水)+承臺的側面的面積即可即可
2015-01-06 09:34:02
-
使用外墻面積的代碼,再把基礎梁和承臺的側面面積手算加進去。
2015-01-06 09:24:48
-
以上回答提醒一句 別忘記計入防水附加層~~!!!
2015-01-07 16:25:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看