realfox@126.com 2015-01-05 10:52:58 | 江蘇省 安裝 | 4317查看 3回答
防爆電機檢查接線 子目中主材 “防爆撓性連接管” 可不可以單獨拿出來套 "金屬軟管敷設"的定額
1、所有簽證單上 調試 和 連接管 都是單獨列出來的 2、有幾份簽證單只有連接管 沒有調試 3、防爆電機檢查接線子目要不要乘系數 價格也太高了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.不可以 定額和工地簽證不一樣的 按照相應定額計入即可
2.算量依據圖紙,沒有圖紙按簽證時候,按實際量計入
3.系數這個問題,可以調,因為定額價格是偏高的
2015-01-05 11:42:03
-
防爆電機檢查接線工作內容包括金屬軟管安裝,電機上的金屬軟管不應單獨拿出來另計, 防爆電機價格偏高原因是因為電機檢查接線包括了檢查定子和轉子,吹掃,測量空氣間隙來考慮的,而實際中檢接線是不需要拆開定子轉子等工作的,而實際檢接線就是打開電機接線盒壓接銅線, 定額是按規范要求來編制的,不論是否發生,原則上不作調整. 如需要調整是要事先協商約定的.
2015-01-05 13:51:39
-
1、所有簽證單上 調試 和 連接管 都是單獨列出來的
2、有幾份簽證單只有連接管,不應該有調試
3、防爆電機檢查接線子目不乘系數
2015-01-05 15:00:21