莘莘 2015-01-03 19:42:59 | 廣東省 土建 | 2163查看 4回答
層高6.5米計算計算腳手架
一層高6.5米,只砌筑墻體及墻體抹灰,是不是只計算里腳手架就可以,套高度6.5米就可以?滿堂腳手架需要計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
增高費用同樣要計算。
2015-01-03 22:20:00
-
里腳手還有腳手超高增加費。
2015-01-03 19:44:36
-
一層高6.5米,只砌筑墻體及墻體抹灰,是只計算里腳手架,套高度6.5米就可以了,滿堂腳手架是不需要計算的。
2015-01-03 20:17:57
-
一層高6.5米,只砌筑墻體及墻體抹灰,要計算滿堂腳手架,那么有計算滿堂腳手架的部分,里腳手架是按該部分的50%計算(詳見廣東定額下冊第1204頁22.1.14條)
2015-01-03 21:18:37