背著十字架的狼 2015-01-03 11:23:09 | 北京市 安裝 | 3478查看 2回答
消防報警系統中什么時候需要模塊?
消防報警系統中什么時候需要模塊? 其中控制模塊、監視模塊、輸入模塊、輸出模塊分別什么時候用到? 他們有什么區別?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防報警系統中什么時候都需要模塊,其中控制模塊、監視模塊、輸入模塊、輸出模塊分別什么時候用到你可以看看它們的解釋就可以知道。
控制模塊、單輸入單輸出總線聯動控制模塊、輸入監視模塊有區別:
消防控制模塊也叫輸入輸出模塊,是消防聯動控制系統的重要組成部分,用在火災自動報警系統中連接排煙閥、送風閥、防火閥等等外部設備。模塊多有一對常開、常閉觸點,通過模塊上面的觸點連接外接電路來實現外部設備的聯動控制。國內火災報警廠家眾多,這里介紹幾款輸入輸出模塊。
輸入模塊又叫監視模塊,是指由外部設備的信號通過輸入模塊進入主機,進行監視,比如水流指示器監視用輸入模塊,信號閥也是監視。
輸出模塊又叫控制模塊,是指控制外部設備的模塊,例如電磁閥接到輸出模塊,在輸出模塊動作的時候,給電磁閥電壓使其動作。輸入模塊輸出模塊都是聯動模塊,聯動指的是聯動主機通過輸入模塊檢測到一定區域或設備的報警后,通過邏輯判斷,使得輸出模塊動作,從而完成一套聯動設備。
單輸出模塊:模塊有一個地址,可以聯動控制一個或幾個設備同時動作。
多輸出模塊:模塊有多個地址,可以分別聯動多個設備執行不同的動作。其實就是把多個控制模塊做在一起了。
多輸入輸出模塊和單輸入輸出模塊區別------就在于單輸入輸出模塊只能輸出一組控制信號,接收一組反饋信號,而多輸入輸出模塊則能輸出二組以上控制信號,接收二組以上反饋信號。可以把它作為一個設備來計算。
2015-01-03 12:52:19
-
樓上說的很好,再就是建議你想施工單位要一份他們的產品說明書,那樣便于理解和解釋
2015-01-03 14:48:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看