azhi425 2013-03-10 10:14:32 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1185查看 1回答
為什么梁的超高模板工程量這么大?
工程層高4m,在算梁模板超高時,超高模板工程量竟然是模板工程量的5倍?這是為什么?是我設置錯了嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。 超高面積的計算:用超高部分全部模板接觸面積,套用超高部分最高點的定額基價,支撐超高的基價以m為單位,不足1m大于0.5m時按1m計價,小于0.5m時則不計價。如某工程鋼筋混凝土墻的支撐高度為6m,則其超高面積按墻的凈長乘以3.6m至6m的高度計算,定額基價按2m的超高基價計算。
2013-03-10 11:04:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看