一往琴深 2015-01-01 14:42:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1636查看 3回答
剪力墻與現澆板相交的位置模板
剪力墻與現澆板相交的位置,墻上無梁,還是說墻算整體,板計算底面與其他幾個側面之和,還是說墻模板要扣除板與墻接觸的面積?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻模板是要扣減板的百度的,檢查一下工程設置對計算規則的調整是否合適。
2015-01-01 15:08:27
-
剪力墻與現澆板相交的位置,墻上無梁,墻模板高度算至板底,要扣除板與墻接觸的面積。
2015-01-01 14:56:10
-
剪力墻與現澆板相交的位置,墻上無梁,墻算到板底面,板計算底面和四周側壁,
2015-01-01 21:43:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看