ni 2014-12-31 21:58:26 | 江蘇省 云翻樣 | 3569查看 2回答
承臺和基礎梁搭接
承臺和基礎梁搭接 35D 咋在廣聯達里面設置 我把基礎梁畫到邊 也默認到承臺中間錨固
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你是天方夜譚,你在哪里看到承臺和基礎梁采用鋼筋搭接的呢,這兩個構件是基礎梁伸入承臺錨固,基礎梁以承臺為支座進行錨固的,搭接不知道是哪里看到的,伸入承臺的長度軟件只提供伸到端頭彎折10d的節點設置,
不能進行指定的搭接長度設置,這個軟件確實需要改進,增加節點設置,目前你的問題只能把10d改為0 其他就不好處理了
2014-12-31 22:32:11
-
承臺和基礎梁搭接 35D 咋在廣聯達里面設置 我把基礎梁畫到邊 也默認到承臺中間錨固
答:軟件按11G設置,你的設計圖是舊標準,解決辦法:改成基礎次梁,再到設置中設置計算方法、節點大樣,抗震等級來實現35d的長度值。詳情見下圖指引。
2015-01-01 10:05:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看