給排水管道開槽補槽問題
室內給水管道在磚砌體結構中這一段需開槽敷設,在結算審核中,審計人員說給水管道開槽不得納入結算,管道應在砌墻時預埋,但塑料給水管安裝定額子目中沒說明要開槽,但現場也確實開槽敷設,在定額中確實有開槽補槽的定額子目,我需拿什么理由去反駁
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要清楚施工范圍、合同約定,如果前期有預算書,還要清楚預算中所含內容。審計結算不給剔槽,是認為此處應該屬于前期預留預埋工作,應該在投標報價中含此部分內容,結算時不再單獨給你結算。如果你能確認預算或者施工文件資料中確實不包含此部分內容(比如甲方所發清單未列此項),或者是后期明裝改暗裝的變更洽商,那么可以要,如果是總價包死合同,前期報價自身未考慮,那么就看能不能和甲方協商了,總之你需要知道是誰的責任導致沒有剔槽,正常誰的責任誰負責。希望能幫到你!
2014-12-24 15:46:18
-
室內給水管道在磚砌體結構中這一段需開槽敷設,管道應在砌墻時預埋,但預埋也是需要人工的,是可以套定額中開槽補槽的定額子目的。
2014-12-25 10:35:01
-
看墻體性質,如普通240*115*53磚砌體就不需要剔槽,如果是用混凝土大砌體塊,就需要剔槽,這筆剔槽修復單獨計算
2014-12-24 14:28:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看