46****@qq.com 2014-12-24 10:04:00 | 遼寧省 安裝 | 1138查看 2回答
消防的配電箱控制風機 問題
消防控制箱 與風機相連 套定額時候 套個電動機檢查接線 ,還用套備用電源調試這一項嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防控制箱 與風機相連 套定額時候 套個電動機檢查接線 ,備用電源調試不在這里套取,在電氣系統調試時要套“自動投入裝置調試”。
2014-12-24 10:56:29
-
防控制箱 與風機相連 套定額時候 套個電動機檢查接線 ,不用套備用電源調試這一項了。
2014-12-24 10:13:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看