159****1405 2014-12-20 11:45:08 | 山東省 其他專業 | 4804查看 3回答
結構層高與建筑層高不應該是一致的嗎
圖紙上的地下室結構底標高是-2.45米,也就是筏板頂標高為-2.45,首層結構底標高是-0.12米,地下室結構層高就是2.33米,但是建筑地下室做法為5公分,建筑標高為-2.4米,一層做法為12公分,建筑標高是0,建筑層高為2.4米,難道結構層高跟建筑層高不是應該一致嗎??有點反應不過來,層高不是死的嗎,不能變得嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙上的地下室結構底標高是-2.45米,也就是筏板頂標高為-2.45,首層結構底標高是-0.12米,地下室結構層高就是2.33米,但是建筑地下室做法為5公分,建筑標高為-2.4米,一層做法為12公分,建筑標高是0,建筑層高為2.4米,難道結構層高跟建筑層高不是應該一致嗎??有點反應不過來,層高不是死的嗎,不能變得嗎
——:層高是不變的
說的是結構的層高的
你想如果建筑層高,每一個樓層做法不同,是不是層高就會不一樣
例如:結構層層高是3.60米,本層建筑做法如果是50mm,上一樓層也是50mm,那么建筑層高也是3.60米;
但是,如果本層建筑做法是100mm,而上一樓層建筑做法是50mm,那么兩個樓層之間(底板頂至頂板頂之間的數據是不是就不一樣了)
但是總體建筑的總高度是不變的
只是相對高度有出入
2014-12-20 14:21:23
-
是的,結構層高跟建筑層高是不一致,結構標高是指結構層頂底標高(從底層現澆板頂~本層頂現澆板頂標高為結構標高),而建筑標高是指建筑裝飾層頂標高(從底層現澆板裝飾層頂~本層頂現澆板裝飾層頂標高為建筑標高),所以結構標高和建筑標高是不一樣的。
2014-12-20 12:45:17
-
其它層是不變的,但是地下室層高因為建嘱法是變?/div>
2014-12-20 13:46:29
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看