东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 水噴淋試驗以什么作為為試驗的計數單位?濕式報警閥還是噴頭?根據什么規范或者是經驗或是施工流程?

    水噴淋試驗試驗的計數單位,有人說是濕式報警器!濕式報警閥有超過200個的建筑么?如果沒有的話那么500點以下和500點以上的試驗又是為什么而設的呢?答得詳細我還可以加分數。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:“水滅火系統控制裝置調試 200點以下”這里并不是指的噴淋頭的個數,是水滅火系統控制裝置。

    定額的說明:工程量計算規則
    一、水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位。其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。

    水噴淋系統僅做末端放水試驗。

    答疑解惑

     

    水滅火系統控制裝置調試的點數如何確定

    葉子451  發布于  2014-04-03  瀏覽  134人次


    答:全國統一定額有關消防系統調試是這樣解釋的:

    (1)自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,分別不同點數以“系統”為計量單位。其點數按多線制(一般已不用)與總線制報警器的點數計量。

    (2)水滅火系統控制裝置包括消火栓、自動噴水、鹵代烷、二氧化碳等固定滅火系統的控制裝置,按不同點數以“系統”為計量單位。其點數按多線亂與總線制聯動控制器的點數計量。

    實際上只要看所選用的報警器和聯動控制器的點數就行,如報警控制器為(聯動型、一體機)JB-QB2-2002/800-96,該型號中的報警點800 點即為所要的報警系統的點數,同理該型號中的聯動點96 點即為所要的水滅火系統的點數。

    廣聯達服務新干線

     



    2014-12-17 10:40:33 

  • 噴淋系統調試分是按點數分檔次的,就是水噴頭的個數。

    是調試費子目。

    2014-12-17 16:29:15 

  • 這里指的主要是噴淋頭的數量

    2014-12-17 10:36:03 