勝利小昔 2014-12-15 10:25:00 | 山西省 安裝 | 710查看 1回答
避雷及等電位
:1、基礎中鋼筋焊接點怎么計算個數?2、基礎鋼筋焊接做接地網還需布置鍍鋅扁鐵嗎?二者選其一還是都必須布置?3、等電位箱必須和總等電位箱連接嗎?除了用扁鐵還可以用什么材料?4、等電位箱需要和配電箱連接嗎?需要的話這種連接方式是否就叫重復接地?可以用什么材料連接?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、通長構件按鋼筋的定尺長度計算,構件交接處也要焊接。
2、利用基礎鋼筋就不需要鍍鋅扁鐵了,要看圖紙標注、說明。
3、等電位箱必須連接到動等電位箱的。
4、等電位箱就是箱體,相中有等電文連接端子。
2014-12-15 10:29:41