配電箱如何計算回路
本人初學預算想請教一下如何計算配電箱回路,如下圖,應該是幾回路問題補充:這個配電箱最后的那個S264-32算回路嗎,還有就是最后這一項是什么意思
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
分3組回路,照明3個回路,風機盤管3個回路,插座4個回路;
2014-12-10 07:34:40
-
每根管線為一個回路 最下邊的是 預留的管線 計算時不用考慮
2014-12-10 07:57:19
-
照明3個回路,風機盤管3個回路,插座4個回路,預留4個回路,S264-32是接浪涌保護器的,NHRV4*1.5 SC20是接消防強切的。
2014-12-10 08:02:45
-
應該為12個回路系統,C32為接地線,最后一個為接消防回路
2014-12-10 02:04:07
-
本配電箱應該是十個實用回路
,四個備用回路。
這個配電箱最后的那個S264-32不算回路,最后這一項是給接消防控制用的。
2014-12-10 08:40:18
-
配電箱的安裝費用是以配電箱的大小區別的,外省市是以配電箱周長,北京是以開關的多少,開關越多,配電箱做得越大。
所以,配電箱的回路,包括預留、備用回路,同時還包括雙電源的回路(2個電源回路算1個回路)。
你截圖中計算為15個回路,S264-32是浪涌保護器,有開關,也算回路。
2014-12-10 08:28:31
-
10個實用回路,4個備用回路。