tj5817 2014-12-09 17:48:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1464查看 4回答
關于樁承臺
感謝各位幫忙: 問題1:關于廣聯達樁承臺設置的問題,梁式承臺和原來的版本好像不一樣了,現在有斜邊,我圖中沒有要求設置斜面鋼筋,怎么在廣聯達中不計算改部分鋼筋工程量。 問題2:由于小弟不才,關于施工圖的樁承臺理解不是很透測,我想知道在廣聯達中怎么滿足箍筋12肢箍的設置,以及上下部鋼筋的設置,下部為上彎15d,想問問圖中上部鋼筋是不是也同下部鋼筋一樣設置,還是上部鋼筋為彎錨到底部。 問題3:圖中拉筋為一排,但是廣聯達中設置是2排,怎么設置這部分鋼筋。 麻煩各位高手達人幫忙解決下,圖紙上傳了局部應該夠了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-12-10 10:54:48
-
現在的版本可以說是更方便設置了,只要按設計要求輸入,如果不需要輸入的鋼筋信息,只要將屬性中的信息刪除形成“XNJ”就可以了,如果是沒有放坡,那么輸入為90即可。
2014-12-09 23:26:45
-
1、設計沒有底部放坡(斜筋)可不輸入不計量了;2、箍筋肢數您可理解為鋼筋根數,比如橫向鋼筋12根即為12支箍。上下鋼筋彎折15d主要是考慮側面封邊構造(類似于筏板封邊構造)根據設計要求修改,也會出現上部鋼筋下灣折至底,下部鋼筋不彎折(0),您隨心處理;3、假設設計拉筋為一排您可利用間距計算填寫的(比如300后輸入c12-300)計算結果1排OK了
2014-12-10 08:42:43
-
你可能用錯布筋方式了吧,看你的設計圖紙應該用環式布筋比較適當一點
2014-12-10 08:44:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看