哈哈 2014-12-08 13:23:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2624查看 4回答
筏板,集水坑的處理問題
本樓座為筏板基礎地下兩層,積水坑設置在負二層頂板上也就是負一層樓面上,而集水坑只能設置在筏板基礎上,負二層頂板不可能用筏板定義,像這種情況怎么處理???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納筏板基礎地下兩層,設置在負二層頂板上也就是負一層樓面上的積水坑,不可能采用同設置在筏板基礎上的結構形式。像這種情況應該和水箱類似,底采用板定義布置,側壁采用墻定義布置即可。
2014-12-08 14:19:56
-
這個使用自定義線畫圖非常方便,但要注意定義鋼筋時,底板要設置單向的,否側兩個方向的圖元重合以后,會造成重復計算底板鋼筋工程量。
2014-12-08 14:07:07
-
你可以將集水坑所在的那塊大小的板定義成筏板,集水坑區域之外的板還是現澆板,筏板的底筋、面筋計算和現澆板不同,你可以計算之后修改計算結果,實際上,如果不修改,鋼筋量也不會有很大差異。
2014-12-08 14:00:38
-
用板洞跟柱墩來配合處理即可
2014-12-08 14:02:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看