沙丁魚 2014-12-07 21:59:28 | 海南省 安裝 | 792查看 6回答
關于電氣的豎直配管問題
我們在算插座或配電箱的豎直配管時候是一進一出,一般算兩次高度,如果是燈,在梁底安裝,那這段的豎直配管長度要不要算兩次?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納燈具一般都是計算單立管;普通插座沿底敷設都是多立管,這個在哪里都沒有爭議;但是插座沿頂敷設下翻的,這個在各地有不同,有些地區是多立管,但有些地區也是單立管,不過是在上部增加過線盒而已。
2014-12-07 23:03:01
-
梁底也要計算工程量,燈具按單根計算
2014-12-08 11:44:44
-
管算一次就可以,一去一回走一個管里 現場施工都是這么走的 人家不可能就因為那0.5在給你弄兩根管。
2014-12-08 11:24:06
-
插座或配電箱的豎直配管時候是一進一出,一般插座距地300,配電箱底邊距地1.4m算兩次高度,如果是燈,在梁底安裝,那這段的豎直配管長度只要算一次。
2014-12-07 22:02:01
-
燈具的接線盒在頂板上,不用計算立管,從接線盒到燈具,一般是用金屬軟管。
2014-12-08 08:00:28
-
算兩次立管 一般要看管的敷設位置 方式 也就是說敷設部位
2014-12-08 05:47:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看