沙丁魚 2014-12-05 22:02:35 | 海南省 安裝 | 3608查看 4回答
關于消防立管的卡箍
請問,消防管的立管卡箍是不是一層一個?也就是3米左右一個,我看到我公司的消火栓系統立管,就是一層一個。但我百度看到的卡箍計算方法:卡箍數量=管總長度/6+管件相應的卡箍數量。就是沒有立管一層一個卡箍這個說法,與我現實生活中看到的不一樣。這是怎么回事,求高人解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防管的立管卡箍是一層一個,也就是樓房層高3米左右是3米左右一個,我看到我公司的消火栓系統立管,就是一層一個,是正確的。但我百度看到的卡箍計算方法:卡箍數量=管總長度/6+管件相應的卡箍數量是正確的。立管一層一個卡箍是施工方法限制的結果,立管施工每根管道長度必須小于層高,方可穿越樓板施工,管道長度大于層高,無法穿越樓板施工,因此必須將管道切斷為2.8米左右,每層設置一個連接卡箍。假如樓房立管6米一個卡箍,層高必須6米以上。
2014-12-06 05:45:35
-
回復:應該說你看到的和了解到的都不錯,唯有你沒有聯系實際作出正確的判斷而已;如果是消火栓立管,尤其是沒有分支的立管,一般是每層一個卡箍,但不一定是3米左右,需要結合定尺和層高計算;水平沒有分支的支管一般按定尺6米一個計算卡箍。
2014-12-06 01:48:48
-
一般情況下卡箍數量=管總長度/6+管件相應的卡箍數量
2014-12-06 09:38:43
-
卡箍數量=管總長度/6+管件相應的卡箍數量,是針對遠距離水平管道來算的。
像樓層消防立管,每層一個消防箱,那么每層就有一個溝槽三通,其實三通上下一個卡箍,就沒必要再算每層一個卡箍了,比如11層的樓,每層一個消防箱,那么實際立管用到的溝槽配件是(溝槽三通11個,卡箍22個),層高6米以外的除外
2014-12-06 10:56:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看