wy000jay 2014-12-04 11:14:10 | 湖北省 市政 | 5660查看 3回答
大于DN600的鋼筋混凝土承插管120度基礎怎么套定額?
大于DN600的鋼筋混凝土承插管120度基礎怎么套定額? 湖北省08年市政定額只有管徑DN600以下的,如果大于600是否要乘以系數,系數是多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
建議參照同直徑平接口管道基礎與承插式管道基礎的差異測算一個相應直徑管道基礎系數來計算。如DN600平接式管道基礎與DN600承接式管道基礎的差異計算出一個差異系數,大于DN600承插式基礎套相應管經平接口管道基礎乘以測算系數。僅供參考
2014-12-04 12:00:32
-
可以這樣套定額,套了發給你
2014-12-04 11:35:43
-
按照最近的兩個子目根據管徑,用內插法計算該管徑的人、材料、機械、工日等定額中的相關內容,各項相加即可的該管徑的基價等,即新建一個子目
2014-12-04 12:10:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看