奮斗 2014-12-03 09:21:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 2回答
鋼筋嵌固問題
在做的一個高層項目,地下二層,標高-5.75~-2.83,-2.83~-0.03,-0.03~50.75,圖紙注明嵌固部位-2.83,我樓層設置-0.03為首層底標高,,-2.83~-0.03,-5.75~-2.83為地下一二層,我把柱子計算設置中的嵌固設置改為否,鋼筋計算結果是不是以首層底為嵌固部位了?求指教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你是11G平法,首層底肯定嵌固,但是基礎頂面是否嵌固,要看設計要求
2014-12-09 16:31:57
-
計算設置中設置成否,即可達到在負二層頂嵌固。
如下圖:
2014-12-03 14:48:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看