阿飛 2014-12-01 16:54:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6748查看 2回答
當砌體填充墻的墻段長度超過層高2倍或墻長超過6m時,應在墻內每3m設構造柱
圖紙上說明,“當砌體填充墻的墻段長度超過層高2倍或墻長超過6m時,應在墻內每3m設構造柱。構造柱作法見” 問題1:如圖一,墻長8.1,墻上有3個窗,是不是就有2道構造柱?但如果按每3米一道構造柱,都剛好在窗的位置,不太可能這樣做吧?現實施工如怎么處理? 問題2:如圖二,墻長8.1,如果按照每3米一道設置,現實施工會不會讓這兩道構造柱均分8.1的墻長?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這8.1m中間就不需要按說明設置了。 但是你需要再查看一下,還有沒有說明需要在床邊兩側設置構造柱。
謝謝采納
2014-12-01 17:28:12
-
當砌體填充墻的墻段長度超過層高2倍或墻長超過6m時,應在墻內每3m設構造柱,在窗間設置2個構造柱就是正確的;具體情況具體對待。
2014-12-01 17:37:07