happy2ma@163.com 2014-11-27 21:47:27 | 海南省 安裝 | 2020查看 4回答
電話接線箱
電話線HYV100(2*0.5)是不是100對0.5的電話線?那么分50對線到一層電話接線箱,再分50對線到二層電話分線箱,那不是沒有線了嗎?怎么還能分30對線到三層電話分線箱?是不是圖紙標錯了?還是我理解錯了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是你理解錯了。
電話電纜HYV100(2*0.5)是100對0.5的電話電纜.那么分50對電纜到一層至五層的電話接線箱,再分50對電纜到六至十層電話分線箱。
50對電話電纜到一層,分掉(預留)10對,到二層只需要40對的電話電纜(由于沒有40對電話電纜的規格,仍然用50對的電話電纜),二層分掉(預留)10對,到三層只需要30對的電話電纜;三層到四層只需要20對的電話電纜,四層到五層只需要10對的電話電纜。
六至十層的布線方式同一至五層的布線方式。
2014-11-28 09:23:43
-
應該是圖紙有問題 你可以跟設計院確認
2014-11-28 10:03:55
-
電話線HYV100(2*0.5)是100對0.5的電話線,分50對線到一層電話接線箱,再分50對線到二層電話分線箱,不一定沒有線了,要看樓層的電話有多少部一般50對的線有預留,這樣就能分30對線到三層電話分線箱。你看一下1~3層一共多少部電話,如果1~2層超過或正好100部就是設計有誤。
2014-11-28 07:09:38
-
電話線HYV100(2*0.5)是100對0.5的電話線.那么分50對線到一層電話接線箱,再分50對線到二層電話分線箱,再從二樓接線箱分30對線到三層電話分線箱,圖紙標沒有錯,是你理解錯了。
2014-11-28 08:35:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看