不停的學習 2014-11-27 09:17:28 | 四川省 安裝算量GQI | 709查看 2回答
弱電算量問題?
這樣的弱電系統圖,如何去理解呢,是RVV3*4算到一層的分配器。然后再分出去就是RVV2*1.0,然后SYV-75-5不經過分配器直接和RVV2*1.0同管進行布線嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這樣的弱電系統圖,是RVV3*4算到一層的分配器,然后再分出去就是RVV2*1.0。
SYV-75-5不經過分配器直接到終端用戶,每個用戶一根線,是在線槽敷設,RVV2*1.0是線槽布線,主線是穿管敷設。
2014-11-27 10:50:32
-
RVV3*4算到一層的分配器。到三層箱
箱內再分出去就是RVV2*1.0,然后SYV-75-5經過樓層分配器直接和RVV2*1.0同橋架
2014-11-27 10:50:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看