vip80743 2014-11-24 10:31:50 | 北京市 安裝 | 1284查看 2回答
避雷帶要檢測調試嗎?如果需要,怎么套定額?(北京地區)
只是在屋頂的風管上焊了一道圓鋼避雷帶,需要檢測調試嗎? 北京定額里只有“10KV避雷器”的調試和“接地電阻試驗”,避雷帶檢測調試怎么套定額呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:避雷裝置是由接閃器(避雷帶、避雷針)、引下線、接地體構成的。這里要對接地體進行檢測調試的,可套電氣冊的接地裝置調試的相應子母。
2014-11-25 11:42:05
-
只是在屋頂的風管上焊了一道圓鋼避雷帶,需要檢測調試嗎? 北京定額里只有“10KV避雷器”的調試和“接地電阻試驗”,避雷帶檢測調試怎么套定額呢?
答:不計算。
2014-11-24 14:00:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看