堅強,是每個人的需要 2014-11-23 23:36:07 | 山西省 其他專業 | 5409查看 7回答
防雷接地工程量如何計算?如何套定額?
防雷接地圖紙中這樣要求(將基礎地梁上下兩層主筋沿建筑物外圈焊成環形,并將主軸上基礎地梁及基礎主鋼筋相互焊接成接地網)問題補充:我們執行北京01定額應該如何套定額?人防預留穿墻管定額只有安裝子目,密閉肋如何計算?如何套定額?謝謝大師
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我們執行北京01定額應該如何套定額?
答:定額子目4-5;按底板基礎總面積㎡計算。
人防預留穿墻管定額只有安裝子目,密閉肋如何計算?如何套定額?
答:密閉肋套管按密閉電纜保護管套子目。2-30~2-35.
2014-11-24 11:00:18
-
已采納基礎地梁上下兩層主筋沿建筑物外圈焊成環形,并將主軸上基礎地梁及基礎主鋼筋相互焊接成接地網。套用2011山西省安裝工程預算定額第二冊C2-853基礎鋼筋焊接(鋼筋接頭是搭接連接的情況下)、C2-854基礎鋼筋套管跨接(鋼筋接頭是機械接頭連接的情況下),計量單位是“處”,也即一個連接接頭為一處。
2014-11-24 07:08:21
-
已采納
防雷接地圖紙中這樣要求(將基礎地梁上下兩層主筋沿建筑物外圈焊成環形,并將主軸上基礎地梁及基礎主鋼筋相互焊接成接地網)
直接套均壓環、跨地焊接子目2014-11-24 08:37:15
-
已采納1、接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算,若設計有管帽時,管帽量按加工件計算。
2、接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程。接地母線、避雷線敷設均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度量另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算,計算主材費時應另增加規定的損耗率。
3、接地跨接線以“處”為計量單位,按規程規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處”計算。
4、避雷針的加工制作、安裝,以“根”為計量單位,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。長度、高度、數量均按設計規定。獨立避雷針的加工制作應執行“一般鐵件”制作子目或按成品計算。
5、半導體少長針消雷裝置安裝以“套”為計量單位,按設計安裝高度分別執行相應子目。裝置本身由設備制造廠成套供貨。
6、利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。
7、斷接卡子制作安裝以“套”為計量單位,按設計規定裝設的斷接卡子數量計算,接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。2014-11-24 08:14:23
-
已采納將基礎地梁上下兩層主筋沿建筑物外圈焊成環形,并將主軸上基礎地梁及基礎主鋼筋相互焊接成接地網,套均壓環利用圈梁鋼筋敷設;
2014-11-24 09:06:27
-
將基礎地梁上下兩層主筋沿建筑物外圈焊成環形,并將主軸上基礎地梁及基礎主鋼筋相互焊接成接地網,其工程量根據設計圖示尺寸計算(見下圖),套均壓環利用圈梁鋼筋敷設;
2014-11-24 07:15:04
-
套均壓環、跨地焊接子目計算。
2014-11-24 06:53:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看