陳pa欣 2014-11-21 15:23:10 | 廣東省 安裝 | 2626查看 3回答
消防水泵是否需要計算電源線。
2臺22kw消火栓水泵,2臺37kw噴淋泵是否需要計算電源線,電源線型號是什么,工程量是否由消防中心至水泵?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照設計計算,需要的
2014-11-21 16:42:08
-
2臺22kw消火栓水泵,2臺37kw噴淋泵是否需要計算電源線,電源線型號是什么,工程量是否由消防中心至水泵?
需要,每臺泵一根電源線,共4組電纜。工程量應該是從就近的開關柜到泵的。消火栓泵和噴淋泵都是“一用一備”,當一臺泵因故障無法起泵時,另一臺泵可自動合閘,所以兩臺消火栓泵之間(或兩臺噴淋泵之間)需要聯鎖控制。
2014-11-21 17:32:21
-
2臺22kw消火栓水泵,2臺37kw噴淋泵是需要計算電源線的,電源線型號是要根據施工圖紙的標注或說明執行,工程量是由消防中心配電箱至水泵的。
2014-11-21 15:41:19