25****@qq.com 2014-11-21 14:16:13 | 北京市 安裝 | 1432查看 2回答
定額低壓配電箱調試問題
如圖所示,請問8回路以下是否含8回路?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
14-2:1:適用于1、2、3、4回路
14-22:適用于5、6、7、8回路
14-23:適用于9、10、11、12、13、14、15、16回路
14-24:適用于17~24回路
14-25:適用于25~32回路
14-26:適用于33~48回路
但以上各定額子目不適用于采購的新成品低壓配電箱調試(因為調試由廠家完成,合格才能出廠)。
僅適用于(自己組裝的配電箱,過了檢驗有限期的配電箱)的調試。
2014-11-21 16:16:25
-
8回路含8回路及以下
2014-11-21 16:43:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看