pxy10457649 2013-04-12 17:14:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1545查看 4回答
剪力墻鋼筋增加的豎向不到頂鋼筋怎么布置
剪力墻的豎向鋼筋,按正常布置內外兩排到剪力墻頂后,設計方在墻外側一面還要布置個固定長度的加強豎向鋼筋,且不到剪力墻頂的,請問怎么設置這個剪力墻的鋼筋? 問題補充: 就是圖中剪力墻靠外側一面,布置了一根鋼筋a,長度是從筏板到剪力墻頂,同時也在外側還布置了一根a‘,也是伸入筏板,長度只出出筏板頂標高1.5米,問這根a‘的鋼筋怎么布置上去?我試用過其它鋼筋布置,但是要影響到鋼筋a的長度。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不到頂的縱筋需要在其它鋼筋中輸入計算的。
2013-04-12 17:16:48
-
這種加強鋼筋就要在剪力墻屬性中編輯。
2013-04-12 17:16:50
-
在其它鋼筋里輸入即可。
2013-04-12 17:24:32
-
你好! a、b是剪力墻的垂直鋼筋,a'是剪力墻底部垂直加強筋,你要同時在屬性里輸入垂直筋的信息和加強筋的信息,那計算的結果就是正確的了。
2013-04-12 17:35:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看