ascd1985 2014-11-19 22:10:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1577查看 2回答
關于廣聯達鋼筋計算軟件中縱向受拉鋼筋搭接長度計算方法的問題?
柱的樓層砼標號為C40三級抗震,請問軟件中受拉鋼筋搭接長度計算方法是如何?我所看到的軟件計算長度為44d. 請問我理解按抗震錨固長度表中30d*1.4的修正系數后的42d,是否正確?又如按非抗震29d*1.05*1.4=42.63d=43d是否正確? 我無法理解軟件中44d長度如何計算出來?望高手指教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的鋼筋是幾級鋼啊,如果是三級鋼,Lae=系數1.05*Labe就行啊,看看你的圖形設置里面是不是選錯了
2014-11-20 14:50:58
-
不正確,抗震錨固30d*1.4*1.05=44.1d=44d;非抗震29d*1.4=40.6d=41d。
2014-11-20 08:35:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看