構造柱鋼筋
請問一下,構造柱鋼筋不夠長,又焊接了一點,然后再搭接,這樣的鋼筋能用嗎?有什么規范沒有?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:電焊駁是允許的,但應把電焊接頭錯開。錯開率設計和規范是有規定的。