廣聯達如何讓跨層鏈接回路與配電箱
廣聯達第二層回路與第一層配電箱連接 用什么方法可以做到?是設置起點與選擇起點嘛?為什么我設置不了?已經把立管設置出來了 怎么去把回路跟配電箱連接上?(不是橋架 沒有豎井 單獨的墻)問題補充:第一幅圖是第一層的配電箱到豎管 第二幅圖是第二層的回路到豎管
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你已經布置了立管,并且定位準確,各層立管都是相通的,首層的要和配電箱連接,那么你就不用再設置起點和選擇起點,它們就已經是相通的了。有橋架的地方才能設置起點和選擇起點,沒有橋架是不行的。
2014-11-16 18:25:44
-
首先圖紙需要定位,然后設置立管,注意標高的正確
2014-11-16 17:53:32
-
實際上沒必要糾結這些東西的,水平管、立管都布置了,位置差不多就行呵;但如果你將圖紙定位算量的話,可以進行跨層編輯,工具-選項-其它;
2014-11-16 18:28:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看