tjfcrazy 2013-04-02 10:54:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1187查看 1回答
筏板基礎鋼筋問題
有兩塊筏板,筏板1頂標高-4.1,厚1.6米,筏板1設有U型鋼筋和及側面筋 ,筏板2頂標高-4.1,厚0.4米(沒有U型鋼筋和側面筋) 問題1:軟件中在筏板1與筏板2相交處,筏板1的U型鋼筋和側面筋沒有布置,請問應該如何修改 問題2:軟件中筏板1的X方向底筋為計算公式為:凈長+錨固-保護層+高差-保護層+設定錨固(軟件鋼筋為何要加高差),而現場為:凈長+錨固-保護層+12D,應該如修改。 請高手回答附圖啊,在些先謝了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納筏板1和筏板2的相交處 就是高差800的地方布置側面鋼筋 U型鋼筋就不需要布置了 因為底部鋼筋向上錨固低筏板里 替代U型鋼筋了 為什么要加高差因為筏板1的底筋得從筏板2的底部算錨固長度 你現場從筏板1的底部計算錨固成都那是不對的 圖片看見了吧 有側面鋼筋 那是設置筏板變截面的原因 記住假的變截面 角度為0 深入長度為0 你看見筏板1的底鋼筋向上代替了U鋼筋
2013-04-02 13:09:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看