五彩石頭 2014-11-12 11:35:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 3回答
梁支座與原位標注
請問大家:請問大家:1、鋼筋里面如果梁標注里沒有支座鋼筋,都是通長鋼筋,那在這段梁里如果多設置了支座,或是少設置的支座對鋼筋量是沒有影響的吧? 2、我的意思梁支座只是在有原位標注的情況下對鋼筋有影響,如果沒有原位標注,支座對鋼筋的影響量不大,對嗎?謝謝!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果是框架梁就有箍筋加密的差別,如果是非框架梁就沒多大區別了。
2014-11-12 11:51:08
-
肯定啊,沒支座負筋你設置不就多了嗎,
2014-11-18 20:51:18
-
1、鋼筋里面如果梁標注里沒有支座鋼筋,都是通長鋼筋,那在這段梁里如果多設置了支座,或是少設置的支座對鋼筋量是沒有影響的吧?
對鋼筋的量是有影響的。
2、我的意思梁支座只是在有原位標注的情況下對鋼筋有影響,如果沒有原位標注,支座對鋼筋的影響量不大,對嗎?支座對鋼筋的影響是很大的,你可以根據錨固就知道。越大的項目影響越大,小工程基本沒什么影響!
2014-11-12 11:39:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看