貪吃鬼 2014-11-12 11:31:48 | 北京市 安裝 | 1264查看 4回答
保溫電伴熱問題
我們這邊有個臨時消防水管(DN200鍍鋅鋼管)需要做保溫,現在我們打算用玻璃棉做,再加上電伴熱,請問這個工程量用01的定額怎么計算工程量? 我這邊算是保溫用了6m3,電伴熱140m(用12的定額參考看的)請問這樣對嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我們這邊有個臨時消防水管(DN200鍍鋅鋼管)需要做保溫,現在我們打算用玻璃棉做,再加上電伴熱,請問這個工程量用01的定額怎么計算工程量? 我這邊算是保溫用了6m3,電伴熱140m(用12的定額參考看的)請問這樣對嗎?
答:對。玻璃棉保溫15-100;電伴熱敷設15-179。
2014-11-12 12:57:17
-
我們這邊有個臨時消防水管(DN200鍍鋅鋼管)需要做保溫,現在我們打算用玻璃棉做,再加上電伴熱,這個工程量用01的定額計算工程量主要是根據圖紙標注計算玻璃棉保溫工程量和電伴熱工程量,我這邊算是保溫用了6m3,電伴熱140m(用12的定額參考看的)如果是根據圖紙標注計算的,這樣計算是對的。
2014-11-12 13:00:17
-
對的,各自套對應定額子目就可以了
2014-11-12 12:57:29
-
您的算法是對的,至于現場為什么用了500米,那屬于管理問題,不是預算問題,
2014-11-12 19:38:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看