  • 電纜和配線從配電箱出來該怎么敷設

    一直以為電纜都得從配電箱上面出來的,配線bv線除了落地的插座別的都往配電盤上出來的。然后最近問了一位造價前輩說,現在電纜入線從配電箱底入,出線才從配電箱頂出,而配線bv線全部都從配電盤頂出去,請問是這樣嗎,我有點疑惑啊
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    沒有你說的這種情況,看實際施工中的情況,結合施工的方便、美觀及布置管線的經濟效益綜合考慮。

    1、電纜都得從配電箱上面出來的      比如配電箱和污水泵控制箱配管穿電纜,安裝1.5m,那么層高5m,那么走地面暗敷比走頂板省管省線,且施工方便,因此電纜從下面出。

    2、配線bv線除了落地的插座別的都往配電盤上出來的    不一定,如疏散誘導燈等,具地面比較低的,都從下面出線

    3、電纜入線從配電箱底入,出線才從配電箱頂出   電纜入線從底入那是電纜溝,或有管子從下部引入,如橋架至配電箱,請問電纜如何入線從配電箱底入

    4、配線bv線全部都從配電盤頂出去。不對,參照回答2

    記住配電箱配線進出的規范只有:左進右出,進線在配電箱左邊,出線在配電箱的右邊(箱頂或箱底均可)

    2014-11-08 10:42:38 

  • 回復:這個不能一概而論,設計什么樣的都有;建議多走走現場實地看看最直接。

    2014-11-07 22:48:30 

  • 進出線設計有標注的,大部分在配電箱系統圖的每個配電箱系統下面會說明,有的上進下出,有的下進上出,或下進下出,上進上出都不一定,如果未說明則可以根據如何節省方便進行布置

    2014-11-07 23:18:58 

  • 配線bv線全部都從配電盤頂出去,不是這樣,進出線均從配電箱底部進出的。

    2014-11-07 22:27:31 

  • 不能一概而論,需結合設計圖紙和就進原則。

    2014-11-08 07:13:35 

  •    現在電纜入線從配電箱底或頂入,出線從配電箱頂或底出,配線bv線也一樣,主要是設計確定。

    2014-11-07 23:00:00 